六不张拉指的是什么
“六不张拉”具体的内容:没有预应力筋出厂材料合格证不张拉;预应力筋规格不符合设计要求不张拉;配套件不符合设计要求不张拉:张拉前交底不清不张拉;准备工作不充分、安全设施未做好不张拉;混凝土强度达不到设计要求不张拉。本案例第1问主要考查后张法预应力张拉施工的相关技术要求。
后张法预应力管道安装应符合的要求:
(1)管道应采用定位钢筋牢固地定位于设计位置。
(2)金属管道接头应采用套管连接,连接套管宜采用大一个直径型号的同类管道,且应与金属管道封襄严密。
(3)管道应留压浆孔与溢浆孔;曲线孔道的波峰部位应留排气孔;在最低部位宜留排水孔。
(4)管道安装就位后应立即通孔检查,发现堵塞应及时疏通。管道经检查合格后应及时将其端面封堵,防止杂物进入。
(5)管道安装后,需在其附近进行焊接作业时,必须对管道采取保护措施。
后张法预应力筋安装应符合的要求:
(1)先穿束后浇混凝土时,浇筑混凝土之前,必须检查管道并确认完好;浇筑混凝土时应定时抽动、转动预应力筋。
(2)先浇混凝土后穿束时,浇筑后应立即疏通管道,确保其畅通。
(3)混凝土采用蒸汽养护时,养护期内不得装入预应力筋。
(4)穿束后至孔道灌浆完成应控制在规定时间以内,否则应对预应力筋采取防锈措施。
(5)在预应力筋附近进行电焊时,应对预应力筋采取保护措施。
后张法预应力筋张拉应符合的要求:
(1)混凝土强度应符合设计要求,设计未要求时,不得低于强度设计值的75%;且应将限制位移的模板拆除后,方可进行张拉。
(2)预应力筋张拉端的设置应符合设计要求。当设计未要求时,应符合相关规定。曲线预应力筋或长度大于等于25m的直线预应力筋,宜在两端张拉;长度小于25m的直线预应力筋,可在一端张拉。当同一截面中有多束一端张拉的预应力筋时,张拉端宜均匀交错地设置在结构的两端。
(3)张拉前应根据设计要求对孔道的摩阻损失进行实测,以便确定张拉控制应力值,并确定预应力筋的理论伸长值。
(4)预应力筋的张拉顺序应符合设计要求。当设计无要求时,可采取分批、分阶段对称张拉。宜先中间,后上、下或两侧。在孔道压浆时,埋设在结构内的锚具,压浆后应及时浇筑封锚混凝土。
封锚混凝土的强度等级应符合设计要求,不宜低于结构混凝土强度等级的80%,且不低于30MPa。预应力张拉设备的检定期限不得超过半年,且不得超过200次张拉作业:张拉设备应配套检定,配套使用。本案例第2问主要考查预应力张拉施工质量控制措施中人员控制的基本规定。详见答案。本案例第3问主要考查预应力张拉施工过程控制要点。预应力张拉施工过程控制要点:
(1)张拉时,混凝土强度、张拉顺序和工艺应符合设计要求和相关规范规定。
(2)张拉前应根据设计要求对孔道的摩阻损失进行实测,以便确定张拉控制应力,并确定预应力筋的理论伸长值。
(3)张拉应保证逐渐加大拉力,不得突然加大拉力,以保证应力正确传递。张拉过程中,先张预应力筋的断丝、断筋数量不得超过有关规定,后张预应力筋的滑丝、断丝、断筋数量不得超过有关规定。
(4)张拉施工质量控制应做到“六不张拉”,即没有预应力筋出厂材料合格证、预应力筋规格不符合设计要求、配套件不符合设计要求、张拉前交底不清、准备工作不充分安全设施未做好、混凝土强度达不到设计要求,不张拉。