> 教育经验 > 剪刀撑计算规则

剪刀撑计算规则

剪刀撑计算规则

剪刀撑长度数量计算

1、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ 130-2001)关于剪刀撑布置的相关规定:

(1)满堂模板支架四边与中间每隔四排支架立杆应设置一道纵向剪刀撑,由底至顶连续设置;

(2)高于4米的模板支架其两端与中间每隔4排立杆从顶层开始向下每隔2步设置一道水平剪刀撑。

2、剪刀撑钢管的长度应根据实际搭设的角度及楼层高度来计算。(一般角度为45°~60°之间)

3、剪刀撑钢管一般为对称双向布置,计算剪刀撑钢管根数时应注意。

因此剪刀撑的用量需要根据施工组织设计的实际布置来进行计算。

■剪刀撑量=(立杆总量+水平杆总量)×15%

剪刀撑等钢管从计量上比较繁琐,需要根据施工组织设计间距角度等详细计算,为方便计量,测算时可按立杆和水平杆总量计取一个系数,15%左右,同时考虑脚手架管总量还需要有一定的富余量。