1、锅炉爆管的现象 

(1)爆管时可听到汽水喷射的响声,严重时有明显的爆破声.

(2)炉膛由负压燃烧变为正压燃烧,并且有炉烟和蒸汽从炉墙的门孔及漏风处大量喷出.

(3)给水流量不正常,大于蒸汽流量.

(4)虽然加大给水,但水位常常难以维持,且汽压降低.

(5)排烟温度降低,烟气颜色变白.

(6)炉膛温度降低,甚至灭火.

(7)引风机负荷加大,电流增高.

(8)锅炉底部有水流出,灰渣斗内有湿灰.

2、锅炉爆管的处理

 (1)炉管破裂泄漏不严重且能保持水位,事故不至扩大时,可以短时间降低负荷维持运行,待备用炉启动后再停炉.

(2)炉管破裂不能保持水位时,应紧急停炉,但引风机不应停止,还应继续给锅炉上水,降低管壁温度,使事故不致再扩大.

(3)如因锅炉缺水,管壁过热而爆管时,应紧急停炉,且严禁向锅炉给水,这时应尽快撤出炉内余火,降低炉膛温度,降低锅炉过热的程度.

(4)如有几台锅炉并列供汽,应将事故锅炉的主蒸汽管与蒸汽母管隔断.