technotrans冷水机压缩机不启动
1、先检查主电路。例如:电源是否有电,电压是否正常,启动过载是否吹断保险丝,空气开关是否跳闸,开关触点是否良好,电源是否缺相。启动时观察电压表和安培表。当冷水机没有安培计或电压表时,可用万用表或测试仪检查电源。当电源电压过低时,压缩机无法启动。
2、对于活塞式制冷压缩机,是否有抱轴。这可能是由于之前运行时排气温度过高造成的,也可能是由于润滑油结焦,使气缸和活塞粘在一起,使压缩机无法启动。
3、检查压差继电器和高低压继电器。压缩机油压异常时,可停机。同时,当压缩机排气压力和吸入压力异常时,压缩机无法启动或启动后会很快停止运行。
4、检查冷冻水、冷却水水温是否正常。当水量小而水温高时,冷凝压力急剧上升,蒸发温度迅速下降。由于机组防护设施的作用,机组往往会迅速关闭。
5、检查相关电磁阀、调节阀是否有故障,是否按要求开启或关闭。
6、检查温度继电器的测温袋是否有工作液泄漏或调整错误。