一、使用场合:

1、KVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合

2、KVVRP 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽控制软电缆 敷设在室内移动要求柔软、屏蔽等场哈

3、KVVP2 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜带屏蔽控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合

4、KVVP3 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铝塑复合带屏蔽控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合

5、KVVP-22 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽钢带铠装控制电缆 敷衍设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合

6、KVVP2-22 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套钢带铠装控制电缆 敷衍设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合

二、RVVP屏蔽电线电缆

1、使用特性

(1)、电缆的最小弯曲半径为电缆直径6倍

(2)、电缆不得在日光下长期暴露

(3)、电缆的底线芯必须良好接地

2、型号、名称及用途

型号:RVVP 名称 屏蔽护套软电缆 用途 额定电压为3.6/6KV的井下移动变压器及类似设备的电源连接

3、主要技术性能

(1)、成品电缆应该经受工频交流电压实验动力线芯为11.0kv5min

(2)、过渡电阻:屏蔽层或监视层的过渡电阻应该不大于3kΩ。

(3)、燃烧试验:电缆应经受GB12666.2 DZ---1所规定的燃烧试验

(4)、局部放电实验:

15U0放电量不大于20PC

(5)、介质损耗角正切试验:U0时不大于0.035.

(6)、冲击电压试验:95°C,60KV正负极性格各10次之后,对电缆式样施加工频11KV电压,15min

(7)、电缆应能经受3U。,4h工频电压试验