设备开关安装规范

设备开关安装规范

(a)接线开关距地面的高度一般为2~3m;距门口为150~200mm;且拉线的出口应向下。

(b)扳把开关距地面的高度为1.4m,距门口为150~200mm;开关不得置于单扇门后。 

(c)暗装开关的面板应端正、严密并与墙面平;

(d)开关位置应与灯位相对应,同一室内开关方向应一致;

(e)成排安装的开关高度应一致,高低差不大于2mm,拉线开关相邻间距一般不小于20mm;

(f)多尘潮湿场所和户外应选用防水瓷制拉线开关或加装保护箱;

(g)在易燃、易爆和特别潮湿的场所,开关应分别采用防爆型、密闭型,或安装在其它处所控制;

(h)民用住宅严禁装设床头开关,

(i)明线敷设的开关应安装在不少于15mm厚的木台上。 3.4.1.2插座安装规定:

(a)暗装和工业用插座距地面不应低于30cm;

(b)在儿童活动场所应采用安全插座。采用普通插座时,其安装高度不应低于1.8m;

(c)同一室内安装的插座高低差不应大于5mm;成排安装的插座高低差不应大于2mm;

(d)暗装的插座应有专用盒,盖板应端正严密并与墙面平;

(e)落地插座应有保护盖板;

(f)在特别潮湿和有易燃、易爆气体及粉尘的场所不应装设插座。