预作用报警阀是由雨淋阀和湿式报警阀上下串接而成。雨淋阀位于供水侧湿式报警阀位于系统侧而成为预作用阀组

一、工作原理

1、 预作用阀下方为雨淋阀,上方为湿式报警阀。处于伺应状态时,系统侧充有有压气体,下方雨淋阀则依靠压力腔或者隔膜腔控制水源侧的压力。

2、 发生火灾时,两只独立的感烟探测器形成“与”逻辑报警信号,逻辑控制器发出控制信号打开预作用报警阀组上的电磁阀(或打开手动快开阀),压力腔泄压。管网消防用水发生流动后触发流量开关、低压压力开关,有压水进入报警管路后触发压力开关、水力警铃,同时打开快速排气阀,整个系统在1min或2min内完成排气充水。

3、 完成排气冲水后预作用系统转换为湿式系统,随着火灾温度达到喷头热熔元件设计温度,喷头元件破裂后直接出水扑救火灾。