10kv接地故障现象和处理方法
现象:
故障相电压降低或为零,另两相电压升高,大于相电压或等于线电压,稳定性接地时电压表指针无摆动,若电压表不停地摆动,则为间歇性接地;
发生弧光接地时,产生过电压,非故障相电压很高,电压互感器高压保险可能熔断,甚至可能烧坏电压互感器。
真假接地的判断:
电压互感器一相高压熔断器熔断,发出接地信号。发生接地故障时,故障相对地电压降低,另两相升高,线电压不变。而高压熔断器一相熔断时,对地电压一相降低,另两相不会升高,线电压则会降低。
处理方法:
母线分割法,即母线分列运行寻找接地母线;拉开母联或分段开关后,接地现象在那条母线上则说明接地点的在这条母线上。这时用短时停法处理。
短时停电法:试拉线路寻找接地点。采用站内母线分割法时要注意:两台主变并列运行。采用短时停电法寻找接地故障点的一般顺序为:试拉有故障象征或小电流接地选线报警的线路、试拉空载备用线路、试拉故障可能性大绝缘程度较弱的线路、