断路器控制回路断线首先要进行断线故障检查。32313133353236313431303231363533e4b893e5b19e31333365666230故障排除及解决方法如下。

当控制回路断线故障发生时一般按以下步骤进行处理:

1. 检查控制电源空气开关或者保险有无故障:用万用表测量控制电源的电压是否正常,如果确定控制电源没有问题,继续进行排查,查看操作箱的TWJ或者HWJ的灯是否亮,如果灯亮的话,说明控制回路是完好的;如果灯不亮的话,就用万用表测量合闸回路的端子37或者137对地电压,如果测量出来是负电的话,就说明合闸回路是正常的;如果测量出来是正电的话,说明问题出在端子排到机构箱的合闸回路上。

2. 检查开关端子箱、开关机构箱控制回路接线端子排是否腐蚀、是否有松动、断线等现象。

正常情况下控制回路接线应紧固无松动,回路导通良好。

3. 检查分合闸线圈是否烧坏。

分合闸线圈是否烧坏也是控制回路断线最常见的现象。由于在分合瞬间此线圈一般会承受2A左右的电流,而我们的分合闸线圈的线径比较小不能长时间通过大电流。

引起烧坏线圈的原因包括:分合闸机械故障、辅助开关不能可靠切换、线圈质量差或者是老化。

通常情况下就应更换新的分合闸线圈。

目前的微机保护控制回路全部带有分合闸自保持回路,无论是手动操作还是自动操作。

只要合闸命令发出以后,合闸回路就一直处于自保持状态,直到开关合上以后,依靠断路器辅助接点的切换,断开合闸回路合闸电流。

如果开关由于其他原因没有合上,或者是合上以后断路器辅助接点没有切换到位,则合闸保持回路将一直处于保持状态,这样一直持续下去,将会烧坏合闸线圈。

4. 检查弹簧是否未储能或者是否储能不到位。

在弹簧未储能或者储能不到位,由于触点未导通会发控制回路断线告警信号。

由于弹簧储能触点是直接被用来控制电机是否运转的,通常情况下应该检查储能指示灯是否变亮,电机不能正常储能的话,可以手动进行储能,并用万用表测量储能辅助触点是否接通。

如果是辅助触点接触有问题,应该找有没有备用的触点,如果没有备用的辅助触点的话,则应该更换新的弹簧储能辅助开关。

如果不是辅助触点有问题的话,则应该是储能电机出现故障,需更换新的储能电机。

5. 检查远方/就地切换开关是否有故障。

当远方/就地切换开关有故障时会发“控制回路断线”告警信号。

远方/就地切换开关常见的问题是切换开关接点接触不良或者是断开,从而使合闸监视回路断开操作箱TWJ失电,发“控制回路断线”告警信号。

出现此问题时应该更换远方/就地切换开关。 拓展资料: 其它需要注意的问题:

1. 操作时转换开关不能返回太快,否则开关合闸不到位。

2. 电磁操作机构的开关,不要短时频繁合切,否则电磁合闸线圈发热,电阻增大,吸力下降。

3. 防跳回路的选择要与跳闸线圈阻值一并考虑,应保证防跳继电器电流启动线圈灵敏度≥2 4. 控制回路中应只保留一套防跳回路,推荐采用微机保护装置内的防跳回路,这样使用可靠,维护方便。 :断路器故障处理——