空调板线荷载取值
结构设计中的各类荷载取值
结构设计中的各类荷载取值
1、楼板厚度:
11 最小楼板厚度:
1、)梁板式阳台板(外挑式): h=90mm,
2、)挑板式阳台板:h=100mm,
3、)楼梯梯段及中间平台: h=90mm,
4、)楼梯间楼层平台:h=120mm
5、)户内楼板:h=100mm,
6、)大屋面板(平):h=120mm
7、)坡屋面板:h=100mm
8、)凸窗挑板及空调板:h=80mm,
9、)阳台栏板及上人屋面女儿墙: h=100mm。
12 楼板厚度取值:
1、)悬挑板h≥L/12;
2、) a/b>2时,h≥b/30;
3、)1<a/b≤2时,h≥b/38,
2、 楼板荷载标准值:
21 面层恒载取值:
1、)楼层面层荷载: 1.2 KN/M2。
板底抹灰或吊顶:0.4 KN/M2。
2、)上人屋面及露台(板顶+板底):3.5 KN/M2。
3、)坡屋面恒载(板顶+板底、斜向)2.5 KN/M2。
坡屋面恒载换算成水平投影面时,应按坡度计算,如:屋面起坡30°时,
q恒=2.5/cos30°=2.9 KN/M2
屋面起坡45°时,
q恒=2.5/cos45°=3.5 KN/M2
4、)楼梯面层荷载:0.6 KN/M2
楼梯板底抹灰:0.4 KN/M2
22活荷载取值:
1、)厅、卧室、户内走廊2.0 KN/M2
2、)厨房、卫生间:2.0 KN/M2
3、)阳台:2.5 KN/M2
4、)公共楼梯(含平台)3.5 KN/M2
5、)户内楼梯(含平台)2.0 KN/M2
6、)上人屋面及露台:2.0 KN/M2
7、)不上人屋面:0.7KN/M2
3、隔墙面荷载标准值:
31外墙面荷载:
墙厚190,空心率:35%(KM1型非承重空心砖)
0.19×65%×19×1.1=2.60 KN/M2
内侧粉刷:0.4 KN/M2