按照管径组成一个受检批。

1、RCP‖800X2000柔性接头A型承插口管出厂检验的抽样由相同原材料、相同生产工艺生产的同一种规格、同一种接头型式、同一外压荷载级别的管子中按照管径组成一个受检批。

2、从受检批中随机抽取10根管子进行外 观质量和尺寸偏差的检验,再从检验合格的管子中抽取2根管子,1根检验内水压力,1根检验外压裂缝荷载。

3、自然养护的产品 抽取28 d以后的管子进行试验。蒸汽养护的管子抽取不少于14 d以后的试件进行试验。当抗压强度、外观质量、尺寸偏差、内外压性能、保护层厚度均符合标准要求时,判定该批钢筋混凝土管产品合格。