> 教育经验 > 感烟火灾探测器安装间距

感烟火灾探测器安装间距

感烟火灾探测器安装间距

探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m;

注:这是参考德国和英国的规范标准来制定的。这和气流以及烟雾的运动有关,为了感烟探测器可靠探测、及时报警。

2、探测器周围水平距离0.5m内不应有遮挡物;

注:以上两点也比较好记,就是半米内不要有“挡”。因为这距离内,足够的烟雾不会进入探测器内,造成不报警或者延迟报警。

3、探测器至空调送风口最近边的水平距离不应小于1.5m,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m;