两根天然气管道最小间距
10厘米!
1.燃气室内管道,不应敷设在易燃易爆的场所或仓库、配电间、变电室、电缆沟、烟道和风道等处。
2.当必须敷设在潮湿或有腐蚀性介质的场所时,必须采取特别防腐措施。
3.室内燃气管道应明管敷设,当建筑物或工艺上有特殊要求时,可敷设在带有盖板和通风孔的管槽、管沟或建筑物的设备层、管道井及可拆卸的吊平板顶等处。明设时,管道应横平竖直,水平管应有0.003的坡度,分别坡向立管或灶具,不准发生倒坡和凹陷。
4.室内燃气管道坡度(不应小于0.003或不低于0.01)小口径坡向大口径,支管坡向干管,必要时设集水管集水(集水管可采用与管道口径相同的,长约300米的短管,下端加管塞,管道不得坡向燃气表,横向同口径管道应坡向集水管,高层建筑内的燃气管道应设置自动切断阀门,泄漏警报器和送风系统等的自动切断连锁装置,25层以上建筑宜设燃气泄漏集中监视装置和压力控制装置等安全设施。
5.与其他管道共同敷设时,其净距应满足下列要求:
呈水平平行敷设时,净距一般不小于100毫米。
呈竖向平行敷设时,净距一般不小于50毫米,呈交叉敷设时,净距应不小于10毫米。
6.当穿越楼板时,应设置在套管中,套管的上端应高出楼板80-100毫米,下端应与楼板平齐。套管与煤气管之间的空隙应用沥青和油麻填实。
7.多只灶具并列设置时,分支管的间距不得小于900毫米。