通风管道进风口和出风口需要安防火阀吗
《高层民用建筑设计防火规范》第8.5条规定如下:
一、下列情况之一的通风、空气调节系统的风管道应设防火阀:
1、管道穿越防火分区处。
2、穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。
3、垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上。
4、穿越变形缝处的两侧。
二、防火阀的动作温度宜为70℃。
厨房、浴室、厕所等的垂直排风管道,应采取防止回流的措施或在支管上设置防火阀。
三、防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过30m。
在排烟支管上应设有当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀。
四、排烟风机可采用离心风机或采用排烟轴流风机,并应在其机房入口处设有当烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀。排烟风机应保证在280℃时能连续工作30min。