> 教育经验 > 配电现场作业标准流程

配电现场作业标准流程

配电现场作业标准流程

1、作业前的准备

 1.1携带好必要的安全工具和工具仪表。 1.2作业前必须认真核对工作项目和检修票内容。

 1.3在操作中严格按照《电业安全工作规程》的规定进行作业;做好正常的停送电工作。 

2、仪表监视、监测 2.1电工随时监测负荷变化,注意各参数变化,当发生异常时,立即查明原因,并采取必要措施。

 3班中巡视 3.1每班对变电所室内外所辖设备进行3次巡视,配电盘和变压器等设备要每两小时巡视一次。主要检查项目有: 3.1.1变压器的声音是否正常;有无渗油漏油现象;油位油色是否正常,温度是否升高;目测变压器的引入引出线有无过热现象和导电不良现象。 

31.2目测耳听高低压开关是否有异常声音和闪络;油开关是否漏油及油面指示是否在正常油位;断路器及刀闸接触是否良好,是否有过热现象。

 4倒闸操作 4.1倒闸操作必须根据调度和值班负责人的命令,受令人复述无误,作好记录后执行。

 4.2倒闸操作前必须检查分、合的断路器和隔离开关是否处于正常位置;倒闸操作(包括母线、侧路母线)检查负荷分配情况;检验电压,验明有无电压。 

43倒闸操作按照断路器,负荷侧开关,电源侧开关的顺序依次操作。送电顺序与此相反。 

44在合闸时,将电送到工作地点的开关操作把手上,必须悬挂“禁止合闸,有人工作”标志牌;部分停电时,安全距离小于规定距离的停电设备,必须装设临时遮拦,并挂“止步,高压危险”标志牌。 5受电、送电、停电 