净化回风管一般离地面多高
1、净化车间洁净室无尘室末端送风口一般安装在净化结构顶部,气流组织应采用上送下回方式,送风口和回风口布置应使净化车间室内气流停滞的空间降低到最小程度。注意,规范还要求在生物安全柜操作面或其他有气溶胶操作地点的上方附近不得设送风口。
2、净化车间洁净室无尘车间回风口应设在室内被污染风险的区域,单侧(双侧)布置,不得有障碍。洁净室回风口下边沿离地面不宜低于0.1m,且不应高于0.15m;上边沿高度不宜超过地面之上0.6m.回风口回风速度2-3m/s.
3、净化车间洁净室无尘车间送风系统新风口的设置应符合下列要求:
1、)净化车间新风口应采取有效的防雨措施。2)洁净室新风口处应安装防鼠、防昆虫、阻挡绒毛等的保护网,且易于拆装。3)无尘车间新风口应高于室外地面2.5m以上,同时应尽可能远离污染源。