> 教育经验 > 火灾报警按钮接线方法

火灾报警按钮接线方法

火灾报警按钮接线方法

一、手动火灾报警按钮安装与接线:

(1)手动火灾报警按钮安装

1、布线施工后,通过预埋盒或使用膨胀螺栓将底座固定在墙上,安装孔距为69mm;

2、探测总线采用2×1.0-1.5mm2导线;

3、安装之前用编码器对其写入相应地址码(1-200);

4、探测总线L1、L2连接在端子1和端子2上;

5、手报部件只能在布线检查后、调试之前安装,以防止因不恰当安装作业造成损失。

(2)手动火灾报警按钮时接线

1、端子1和2分别接二总线L1和L2;

2、端子3、4接电话线;

3、端子7、8正常时形成常开触点,手动报警按钮按下时闭合,可用来控制现场声光报警装置,需另接24V电源。严禁使用此触点控制大功率设备和强电设备。

①主要特点

●可以重复使用,低功耗,二总线,无极性。

●手动报警按钮主要安装在走廊、楼梯口等处,距地面高度约为1.5米。

●在控制器上通过内置功能可使系统自动识别手动报警按钮。

●全过程智能监测,无需单独电源,符合总线要求。

●数字化脉冲宽度及电流数字量传输,抗干扰。

●内含电话插孔。

●通讯稳定;低静态电流。

●端子接线容易、可靠。

●向下推进弹簧按钮后,内部开关动作,报警信号送到控制器,通过特殊工具手动复位。

●发光二极管的状态,在监控状态下瞬时微亮,在报警状态下常亮。

●符合GB19880-2005《手动火灾报警按钮》标准。

②主要技术参数

触点输出t1组常开 无源触点(1A/DC24V);t工作电压tDC20V~26V

静态电流t0.2mAt温度范围t-10℃~+50℃

报警电流t21mA(瞬时)t湿度范围t≤92%RH

重 量t120gt外形尺寸t(86 × 86 ×50)mm

指示灯t监视状态:瞬时微亮(红灯);报警状态:保持高亮(红灯);

③外形及安装尺寸(mm)

外形及安装尺寸

④四、安装与布线

●手动报警部件只能在布线检查后,调试之前安装,以防止因不恰当安装作业造成损失;

●布线施工后,通过预埋盒或使用膨胀螺栓将底座固定在墙上,安装孔距为40mm;手动报警按钮应设置在明显和便于操作的部位,安装在墙上并距地面1.5米高度处。

●手动报警按钮的连接线均通过手动报警按钮底座中部的出线孔进入盒内。回路总线接至按钮底座的1、2号(L1,L2)接线端子,电话线接至按钮底座的5、6号(24V,ANS)接线端子。按钮底座上的3、4(K,K')号接线端子提供开关量输出。开关指标:触点功率DC50V0.5A;接触电阻70mΩ。

社会热点新闻