变压器冷却方式
变压器常用的冷却方式有以下几种:
1、油浸自冷(ONAN);
2、油浸风冷(ONAF);
3、强迫油循环风冷(OFAF);
4、强迫油循环水冷(OFWF);
5、强迫导向油循环风冷(ODAF);
6、强迫导向油循环水冷ODWF)。 按变压器选用导则的要求,冷却方式的选择推荐如下: 1、 油浸自冷31500kVA及以下、35kV及以下的产品;
50000kVA及以下、110kV产品。 2 、油浸风冷12500kVA~63000kVA、35kV~110kV产品;
75000kVA以下、110kV产品;
40000kVA及以下、220kV产品。
3、 强迫油循环风冷50000~90000kVA、220kV产品。 4 、强迫油循环水冷一般水力发电厂的升压变220kV及以上、60MVA及以上产品采用。 5 、强迫导向油循环风冷或水冷(ODAF或ODWF)75000kVA及以上、110kV产品;120000kVA及以上、220kV产品;
330kV级及500kV级产品。 选用强油风冷冷却方式时,当油泵与风扇失去供电电源时,变压器不能长时间运行。即使空载也不能长时间运行。因此,应选择两个独立电源供冷却器使用。 选用强油水冷方式时,当油泵冷却水失去电源时,不能运行。电源应选择两个独立电源。