变压器有什么冷却方式
变压器常用的冷却方式有以下几种:
1、油浸自冷(ONAN);
2、油浸风冷(ONAF);
3、强迫油循环风冷(OFAF);
4、强迫油循环水冷(OFWF);
5、强迫导向油循环风冷(ODAF);
6、强迫导向油循环水冷ODWF)。
按变压器选用导则的要求,冷却方式的选择推荐如下:
1、 油浸自冷
31500kVA及以下、35kV及以下的产品;
50000kVA及以下、110kV产品。
2、 、油浸风冷
12500kVA~63000kVA、35kV~110kV产品;
75000kVA以下、110kV产品;
40000kVA及以下、220kV产品。
3、 强迫油循环风冷
50000~90000kVA、220kV产品。
4、 、强迫油循环水冷
一般水力发电厂的升压变220kV及以上、60MVA及以上产品采用。
5、 、强迫导向油循环风冷或水冷(ODAF或ODWF)
75000kVA及以上、110kV产品;
120000kVA及以上、220kV产品;
330kV级及500kV级产品。