> 教育经验 > 临时高压和稳高压给水系统的区别

临时高压和稳高压给水系统的区别

临时高压和稳高压给水系统的区别

高压系统和临时高压系统的主要区别

1、可靠性

稳高压消防给水系统设置了消防稳压泵,使系统最不利点的压力处于工作状态。在系统中任何给水点出水时,系统均能满足设备的压力要求。而临时高压消防给水系统在平时并不能保证最不利点消防设备的给水压力要求,只有在灭火时由消防泵提供。虽然两种系统均设有消防泵,但是稳高压消防给水系统由于增设了消防稳压泵,可及时提供初期灭火的部分用水量,有利于控制、防止火灾的蔓延,故稳高压消防给水系统的消防可靠性要较临时高压消防给水系统高。

由于这种因素,采用稳高压消防给水系统后,对水灭火系统的其他要求可适当放宽。如《规程》中对设有稳高压消防给水系统的多层建筑,可不设高位消防水箱,从而综合平衡了两种系统的安全可靠性。

2、最不利点的水压和流量

平时稳高压消防给水系统能满足最不利点的水压要求,但不能满足系统的流量要求;临时高压消防给水系统对最不利点的水压和流量均不能满足。

在灭火时两种系统均需启动消防泵以满足系统最不利点的水压和流量要求。

3、消防稳压泵的设置

稳高压消防给水系统应设置消防稳压泵,而临时高压消防给水系统却不一定要求设置消防稳压泵,仅在设局部稳压设施的情况下才要求系统设置消防稳压泵。

4、消防稳压罐的设置

同样,稳高压消防给水系统应设置消防稳压罐,设局部稳压设施的临时高压消防给水系统才需设置消防稳压罐,且两者的功能和容积也不尽相同。

5、控制要求

稳高压消防给水系统采用压力信号的方法控制消防泵的开启,它可以真实地反映系统运行的工况,而临时高压消防给水系统不一定由压力开关控制,在消火栓给水系统中它可由消防箱内的按钮控制消防泵的启动。

稳高压消防给水系统的压力开关宜设置在消防泵的出水管上,而临时高压消防给水系统的压力开关应设在延时器后。

6、管材和敷设

稳高压消防给水系统的管道压力无论是平时还是灭火时都处于高压状态,特别是室内室外合并设置的稳高压消防给水系统的室外给水管压力也较高。在管材的选择上,系统的压力因素需要考虑。

临时高压消防给水系统仅需满足灭火时最不利的系统压力即可,管材的要求相对于稳高压消防给水系统要低些。