水流指示器报警什么原因解决方法
原因一: 供水侧水压力升高直接由供水侧水压力波动大,而湿式报警阀本质上是一只止回阀,只允许水单方向流动。当系统侧处于一定低压时湿式报警阀处于关闭状态,那么在供水侧水压力升高,湿式报警阀即打开,引起误报。
方法:用稳压泵稳压,如果稳压泵补水平缓,始终使阀瓣小角度开启向管网补水,即不会发生\"误报\"。
原因二:如果补水速率过大,一开始补水,阀瓣就冲至大角度开启,即发生误报。
误报警的处理: 转换稳压泵到手动启动状态,观察是否报警。 检查整个管网是否漏水,检查延迟器溢出孔是否堵塞或排水不畅。 检查湿式报警阀阀瓣组件与阀座之间是否密封不严,使大量的水进入延迟器。 检查阀瓣上橡胶垫片的密封面,清除附着在橡胶密封垫上的污物和异物;如有磨损或损坏,应及时更换 。
消防喷淋中的水流指示器动作有以下几种可能
一、消防喷淋管道里的水正向流动;二、消防水流指示器出现故障,不能自动复位;三、消防水流指示器的输出接线端子有常开和常闭,线路接错误接到了常闭上;四、消防水流指示器模块故障或输入线短路;五、消防水流指示器模块地址与其他设备相同;消防水流指示器主要是起监视作用。一是防止漏水,一是遇火灾时监视水系统的动作情况。