> 教育经验 > 10kv直线杆横担安装标准

10kv直线杆横担安装标准

10kv直线杆横担安装标准

工艺规范:

1、 各层横担、支架应平行,左右扭斜、上下扭斜不得大于横担总长度的1%。

2、 三相引线应排列整齐,弧度应平行一致,引线固定点之间距离不应超过1.5m。

3、 各接点的电气连接应紧密,接线柱与引线的连接应采用设备线夹或接线端子,当引线为150mm2及以上导线时,设备线夹或接线端子与接线柱应有2个螺栓固定。当采用设备线夹时,进入设备线夹导线应先用铝包带包扎。

4、 杆上设备引线均应采用10KV的绝缘导线。

5、 开关与支撑的构架应至少有2个以上的固定点。

6、 开关应安装在人员易到达、易操作的一侧。

12带刀闸电缆引线架安装

工艺规范:

1、各层横担、支架应平行,左右扭斜、上下扭斜不得大于横担总长度的1%。

2、三相引线应排列整齐,弧度应平行一致,引线固定点之间距离不应超过1.5m。

3、各接点的电气连接应紧密,接线柱与引线的连接应采用设备线夹或接线端子,当引线为150mm2及以上导线时,设备线夹或接线端子与接线柱应有2个螺栓固定。当采用设备线夹时,进入设备线夹导线应先用铝包带包扎。

4、杆上设备引线均应采用10KV的绝缘导线。

5、电缆保护管管口应用防火胶泥封堵。

6、电缆应悬挂标示牌。

7、电缆支架及保护管应与接地装置连接。

13直线杆T接分支线带隔离开关

工艺规范:

1、隔离开关与引线的连接应采用设备线夹或接线端子,当引线为150mm2及以上导线时,设备线夹或接线端子与接线柱应有2个螺栓固定。当采用设备线夹时,进入设备线夹导线应先用铝包带包扎。

2、T接横担应与线路方向平行,横担端部上下及左右歪斜不得超过20mm。

3、隔离开关安装牢固、排列整齐,倾斜30°为宜,相间距离应不小于500mm。

4、引线与电杆、拉线、横担的净空距离不应小于200mm。