c30的混凝土误打成c15的混凝土该怎么办
如果是已经浇筑到模板里了,唯一能做的就是马上停止浇筑,然后把混凝土挖出来,或开模卸掉,重新装模重新浇筑。
如果已经成型硬化了,马上挫除,趁着强度还不高,拆除难度低一些,费用也低一些,重新装模,重新下钢筋,再浇筑30混凝土。
不要有一丝侥幸。验收不合格都是小事情了,如果没验到,就这么瞒天过海混过去了,出事垮塌是必然的,c30和C15差的不是一点点强度,都差几个标号了。一旦垮塌,出了几个人命,别说甲乙双方,监理等各公司负责人和和技术监理之类的人要坐牢判刑,连住建局,质监局等一批领导都得下课,再大的事,市委书记市长都得下课。
如果还没浇筑之前就发现了标号不对,可以退回搅拌站,搅拌可以转送至需要这个标号的工地,如果没有工地要,也可以在站里调整,将整车混凝土分到两至三台搅拌车。算好车里C15混凝土一共多少胶凝材料,假如车里四方混凝土一共有800公斤胶材,打整车16方C30混凝土需要胶材5300公斤,(每方假设330公斤),相减,那么再打12方混凝土,总胶材就是5300-800=4500,那么每方混凝土胶材调整为4500/12=375公斤。为了抵消时间长了对车里混凝土有强度影响或者新打混凝土可能用水量稍微有增加,调整到每方400公斤,外加剂按原比例来加。每打完一盘卸料至车里时,搅拌车加速旋转。到工地同样加速搅拌后卸料。