Q平=处理规模3000m3/d
Q设=Q平×K总K总=取总变化系数1.38
4140则沉淀池污水设计流量Q设=172.5m3/dm3/h0.0479m3/s47.92
沉淀池个数:n=2个
Q单=2070单池处理规模86.3m3/dm3/h0.0240m3/s23.96
三角堰堰口的数量设定K=400个
单池设定出水堰长L\'=4m
3、Q0=5.99E-050.06l/s每个堰口出水的流量m/s
h0=0.01773每个三角堰的堰上水头m取0.018m
堰上水面宽度L\'=0.036m
总宽度L=14.4m
校核出水堰负荷q\'=1.664l/(s.m)