> 教育经验 > 公路砂浆密度试验规程

公路砂浆密度试验规程

公路砂浆密度试验规程

1、砂浆密度仪

砂浆密度仪容量筒金属制成

量筒内径:

108mm

净 高:

109mm

筒壁厚:2mm

容 积:

1、L

2、电子天平

称量:5kg.,感量:5g

3、钢制砂浆捣棒

直径:

10mm,长:350mm,端部磨圆

4、振动台

台面尺寸 500*500mm

震动频率:2860次/分

振幅:3-6mm

振动器功率0.55Kw

最大载荷:65Kg

6、秒表

砂浆密度试验应安装下列步骤进行:

1、按照JGJ/T 70-2009建筑砂浆基本性能试验方法标准第4章规定测定砂浆拌合物稠度。

2、用湿布擦净容量筒的内部表面,称量容量筒质量m1,精确至5g

3、加料并捣实(可采用手工或机械方法捣实),当砂浆稠度大于50mm时,宜采用人工捣插法,当砂浆稠度不大于50mm时,宜采用机械振动法。

采用人工插捣时,将砂浆拌合物一次性装满容量筒,使砂浆稍高于容量筒,用捣棒由边缘向中心均匀地插捣25次,插捣过程中如砂浆沉落到低于筒口,则应随时添加砂浆,再用木锤沿容器外壁敲击5-6下。

采用振动法时,将砂浆拌合物一次性装满容量筒连同漏斗在振动台上振10秒,振动过程中如有砂浆沉入到低于筒口时,则应随时添加砂浆。

4、捣实或者振实后将筒口多余的砂浆拌合物刮去,使砂浆表面平整,然后将容量筒外壁擦净,称出砂浆与容量筒的总质量m2,精确至5g.

砂浆拌合物质量密度计算公式

砂浆拌合物的表观密度式中

ρ ——砂浆拌合物的表观密度(kg/m3)

m1——容量筒质量(kg)

m2——容量筒及试样质量(kg)

V ——容量筒容积(L)

取两次试验结果的算术平均值,精确至10kg/m3

容量筒容积校正方法

可采用一块能覆盖住容量筒顶面的玻璃板,先称量玻璃板和容量筒质量 ; 然后向容量筒中灌入温度为20摄氏度正负5摄氏度的饮用水,灌到接近上口时,一边加水一边推玻璃板盖严容量筒,应注意使玻璃板不得存在气泡,然后擦净玻璃板及筒壁外面的水,称重容量筒、玻璃板和水的质量,精确至5g,后者与前者之差(以kg计)即为容量筒的容积。