> 教育经验 > 高层放线轴线允许偏差多少

高层放线轴线允许偏差多少

高层放线轴线允许偏差多少

基础验线时的允许偏差如下 :

长度L≤30 m,允许偏差±5 mm。

30 m<L≤60 m,允许偏差±10 mm。

60 m<L≤90 m,允许偏差±15 mm。

90 m<L,允许偏差±20 mm。

轴线的对角线尺寸的允许偏差应为边长偏差的倍;外扩轴线夹角的允许偏差应为±1΄。

《工程测量规范》(GB 50026-2007)之7.3.5条专门对于建筑物施工放线作出了精度要求(表1-1);施工测量应符合表1-1关于中误差的限值,并可方便地应用《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2002,J 186-2007)关于测量允许偏差检查、验收测量成果。《工程测量规范》(GB 50026-2007)条文说明指出:“目前,我国高层建筑施工放样的精度要求尚无统一规定”,这可以理解为该状况为GB 50026-2007的7.3.5条出现之前的状况。