> 教育经验 > 过梁荷载等级怎么确定

过梁荷载等级怎么确定

过梁荷载等级怎么确定

1、 钢筋砖过梁底面砂浆层处的钢筋d>5,不少于2根,间距不宜大于120,在支座内的锚固长度不得小于240,

砂浆层的厚度≥30;弯矩计算公式M≤0.85hofyAs,

2、 砖砌平拱过梁按沿齿缝截面的抗弯或抗剪设计值计算,

砖砌过梁截面计算高度内的砂浆不宜低于M5,

砖砌平拱用竖砖砌筑部分的高度不应小于240;

3、 对于过梁上的墙体荷载,当采用砖砌体时,过梁上墙体高度小于过梁净跨的1/3时,按过梁上墙体的均布自重采用;

过梁上墙体高度大于过梁净跨的1/3时,应按高度为1/3过梁净跨墙体的均布自重采用

4、 当采用混凝土砌块砌体时,过梁上墙体高度小于过梁净跨的1/2时,按过梁上墙体的均布自重采用;

过梁上墙体高度大于过梁净跨的1/2时,应按高度为1/2过梁净跨墙体的均布自重采用

5、 对于梁、板荷载,当梁板下的墙体高度小于过梁净跨时,应计入梁板传来的荷载当梁板下的墙体高度大于过梁净跨时,可不考虑梁板传来的荷载.