灌桩时导管外面冒泡咋回事
1、水下混凝土灌注过程中,混凝土进入导管速度过快,过猛,排气不充分,部分空气闷在导管内混凝土中,在桩身内形成高压气包,其自身浮力或导管起拔等外力的作用下,在混凝土内不断上升,并携带部分遗留在气包的水往上冒。
2、水下混凝土灌注和钢筋笼反插过程中,导管和传力杆提升过快,沿导管或导杆周边出现浆体集中通道,随混凝土骨料自重下沉的自密实过程,多余的浆体随集中通道上返,使得桩头冒浆冒水。
3、混凝土配合比当中石子粒径大于20mm,级配不合理,坍落度超过220mm,胶凝材料用量少于300㎏/m3,混凝土处于离析状态。
加上不透水地层的影响,多余的水分扩散不到周边地层,向桩顶冒水泡。
4、对于挤土工艺而言,在透水、透气性差的地层成孔过程中,随钻具挤压,易形成孔隙压力水,混凝土灌注后,压力、水气、桩周围土压回弹,与混凝土的自重相互平衡过程中,会导致水气沿桩体上升。
5、钻杆提升的速度太快,大于1~2.5m/min的上提速度旋转上提,并没有与混凝土泵送量相匹配。