电梯对重缓冲器最大允许值
需要根据具体的电梯型号和使用场合进行计算,不同的情况下,最大允许值可能会有所不同。
根据GB/T7588.1-2020标准,对于额定速度不大于1.0m/s的电梯,可以使用耗能型缓冲器或蓄能型缓冲器。其中,耗能型缓冲器的最大允许压缩行程为0.0674v2(m),而蓄能型缓冲器的最大允许压缩行程为0.135v2(m)。
同时,根据GB7588-2003《电梯制造和安装安全规范》(含1号修改单)第10.4.1.1条规定,蓄能型缓冲器的总行程应至少等于相应于115%电梯额定速度的重力制停距离的2倍,即0.135v2(m),而耗能型缓冲器的总行程应至少等于相应于115%电梯额定速度的重力制停距离,即0.0674v2(m)。
因此,对于额定速度不大于1.0m/s的电梯,如果使用耗能型缓冲器,最大允许压缩行程为0.0674v2(m),如果使用蓄能型缓冲器,最大允许压缩行程为0.135v2(m)。如果电梯额定速度大于1.0m/s,需要按照上述公式进行计算。
需要注意的是,计算出的最大允许值还需要根据具体的电梯型号和使用场合进行验证和调整。