电缆的预防性试验包括哪几项
高压配电室预防性试验都要做的常规试验有:
一、电气设备绝缘性试验,具体有:
1、绝缘
2、测量介质损耗因数tgδ (测试设备:101介损测试)
3、直流耐压试验和测量泄漏电流 (测试设备:ZGF 直高发)
4、交流耐压试验(工频50hz,变频30-300hz,0.1hz超低频),测试设备:MSXB 串联谐振交流耐压试验装置
5、感应耐压试验(工频50hz ,多倍频50-150-300hz 测试设备:多倍频感应耐压试验装置
二、电气设备特征/特性试验
电压比、电流比、伏安特性、时间速度,直流电阻值、接地电阻值、电容值、电感值等
特性试验从被试品分类常见的预防性试验有:
1、变压器特性试验 (电压比、电流比、伏安特性、时间速度等)
2、发电机特性试验(直流电阻值、接地电阻值、转子阻抗等)
3、互感器特性试验 (电压比、电流比、伏安特性、时间速度等)
4、避雷器特性试验 (泄露电流等)
5、输电线路特性参数试验 (线路工频参数测试试验等)
6、配电网电容电流测试 (中性点电容电流测试等)
7、电缆故障检测试验 (8脉冲电缆故障检测等