消防给水消火栓设计规范
1、消火栓管网的要求
由于题主问的是标准层的消火栓设置,故其管道应为架空管道,其材质要求是当工作压力p<=1.2MP时应采用热浸锌镀锌钢管、p>1.2MP时,采用热浸锌镀锌加厚钢管、无缝钢管、当p>1.6MP时应采用无缝钢管;
高层建筑一般都采用设置有高位水箱的临时高压给水系统,所以其管网应采用环状管网,且当管网维修时关闭的竖管不超过一根,当竖管超过四根可关闭不相邻的两根。
2、消火栓的设置间距要求
消火栓的设置间距要满足同层的任何位置有不少于两支水枪的保护,且高层建筑的消火栓布置间距不得超过30米,这就涉及消火栓的保护半径问题,具体的计算如下:
R=sL1+L2
R:保护半径
s:折减系数一般取0.8~0.9
L1:水带的长度
L2:水枪充实水柱水平投影
消火栓的布置要满足30米和保护半径的要求,同时应设置在楼梯间、走道等易于使用和发现的场所,消防电梯前室必须设置消火栓,其数量可以计入建筑的消火栓数量内。
3、消火栓的分区要求
从室内消火栓的管网承压能力、阀门的承压能力等多方面考虑,规范对消火栓系统的分区作出明确的规定:
a:当系统管网的工作压力超过2.4MP;
b:当消火栓系统的管网静水压力超过1.0MP即水位差超过100米时就要实行分区给水。
分区给水一般采用减压阀减压、减压水箱减压以及消防水泵采用并行或串联来进行减压。
4、消火栓的出水动压要求
高层建筑的室内消火栓的栓口出的动水压力不应小于0.35MP,其水枪的充实水柱不得小于13米。
但是栓口的动水压力一般要求不应大于0.5MP,当栓口动水压力大于0.7MP时,应采取一定的减压措施,采用减压稳压消火栓是常用的减压措施。
5、消火栓箱内水带、水枪要求
水带的要求:一般要求采用公称直径为65的有村里水带,其长度一般不允许超过25米;
水枪的要求:一般配置的水枪为喷嘴直径大于等于19mm的水枪。同一座建筑物内应该配置同一型号规格的水带、水枪以及接口。