减压孔板应设置在:
1、应设在信号阀组入口前;
2、入口前应设过滤器;
3、当连接两个及以上报警阀组时,应设置备用减压阀;
4、垂直安装的减压阀,水流方向宜向下。 自喷设计规范上规定。
二. 减压孔板应符合下列规定:
1、 应设在直径不小于50mm的水平直管段上,前后管段的长度均不宜小于该管段直径的5倍;
2、 孔口直径不应小于设置管段直径的30%,且不应小于20mm;
3、 应采用不锈钢板材制作。
4、 减压孔板与地面垂直的轴线的上边缘和下边缘应各设置一个Φ10mm的小孔,作为排气和泄水用。
水利万物而不争,
而万物莫能与之争。