母线接地原因及解决方法

母线接地原因及解决方法

1、配调管辖范围内的10kV母线出现接地现象,监控值班员应首先检查三相电压指示,防止误将PT保险熔断或铁瓷谐振判断为接地故障;

2、中性点不接地或经消弧线圈接地的电网,运行接地运行不超过2小时;当发现系统接地时,应尽快查找接地点并在短时间内消除;

3、当带电作业线路所在的10kV母线发生接地时,值班调控员应立即通知带电作业工作负责人并要求其停止作业;

4、通过站内母线分割法或短时停电法来寻找接地故障。母线分割法,即母线分列运行寻找接地母线;短时停电法:试拉线路寻找接地点。